  1. 电缆穿线井一般要挖多深?多大
  2. 电缆沟挖多深?
  3. 电缆埋深规范要求是怎样的
  4. ...直接可以埋地下吗吗?穿的是4平方的多股铜线 如果可以要挖多深...

1、电缆穿线井一般要挖多深?多大

埋深不小于1m,人孔基础顶部不应小于0.4米。通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。

规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。

室外的深度就要比室内深一点,大概50cm左右就行。室内外都要考虑排水防止电缆被浸泡,坡度1/1000.,最低处可以与排水沟相连以利排水但是应该考虑防止雨水倒灌。也可以设置自动排水泵。要封堵严密防止啮齿类动物啃食电缆绝缘层。

挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。

kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。

2、电缆沟挖多深?

你想问的是电缆挖沟需要多少深吗?电缆沟的深度不得少于0.7米。根据查询爱采购显示,具体应根据工程所需的要求来制定。一般而言,电缆沟的深度不得少于0.7米,所以我们在修建电缆沟的时候,其深度应该在0.7米以上。

一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

单层为400毫米宽,600毫米深,双侧三层为1000毫米宽,900毫米深。根据查询工业网得知,标准电缆沟的尺寸根据不同的地区和要求变化,电缆沟的标准尺寸单层为400毫米宽,600毫米深,双侧三层为1000毫米宽,900毫米深。

以农村地区的地下电缆为例,一般埋深不小于1米,以防止电缆在农业生产和种植过程中受到伤害。

3、电缆埋深规范要求是怎样的

电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。

电缆在地下埋藏的深度是有严格规定和要求的。以农村地区的地下电缆为例,一般埋深不小于1米,以防止电缆在农业生产和种植过程中受到伤害。

GB50054-95:低压配电设计规范-电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm。当直埋在农田时,不应小于1m。

.6米和0.5米。交通区域:电缆埋设在交通区域(如道路、人行道、车辆通行区域等),通常要求埋设深度在0.6米以上。

根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007的3,电缆地下直埋敷设要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于0米。

4、...直接可以埋地下吗吗?穿的是4平方的多股铜线 如果可以要挖多深...

埋地下要用镀锌钢管,然后在管上刷防腐漆。建议埋地深度不小于0.7米。

如果有冻土,应开挖到下层,地基应在地下水位以上。

地线的材质和深度:使用4平方的地线可以满足电流传输的需求,但是地线的深度和材质也需要考虑。一般来说,地线应该被埋在地下至少2米深,并且需要使用耐腐蚀的材料,比如镀锌钢。

用1平方米的铜板(20毫米以上厚度),埋入地下4米深处,并且在铜板周围,撒满盐。就可以达到了 3。放入哪他都是铁,铁属于活跃金属,会腐蚀。